潜水排污泵选型常识
修建物内运用的排水泵有潜水排污泵、液下排污泵、立式排污泵和自吸排污泵等。因为修建物内个别场地较小,排水量不大,排水泵可优先采取潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵个别在主要场合运用;立式排污泵和自吸排污泵请求设置隔震基本、自灌式吸水、并占用肯定的场地,故在修建中较少运用。排污泵的流量应按生涯排水设计秒流量选定;当有排水量调理时,可按生涯排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L÷s。排污泵的扬程按提降低度、管道丧失盘算肯定后,再附加肯定的自在水头。自在水头宜采取0。02~0。03MPa。吸水管和出水管流速不应小于0。7m÷s,并不宜大于2。0m÷s。公共修建内应以每个生涯排水集水池为单元设置一台备用泵,平常宜交互运行。公开室、装备机房、车库冲刷空中的排水,如有两台及两台以上排污泵时可不装备用泵。当集水池无法设事变排水管时,排污泵应有不连续的能源供给;当能封闭排水进水管时,可不设不连续能源供给,但应设置报警安装。
当晋升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应兼并排出;当晋升个别废水时,可按实践状况斟酌不同集水池的潜水排污泵出水管兼并排出。两台或两台以上的排污泵共用一条出水管时,应在每台排污泵出水管上装设阀门和止回阀。单台排污泵排水有能够发生倒灌时,应设止回阀。
不许可压力排水关与修建内重力排水管兼并排出。当潜水排污泵晋升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎安装;当晋升含较多纤维物污水时,宜采取大通道潜水排污泵。当潜水排污泵电机功率大于等于7。5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采取水泵固定自耦安装;当潜水排污泵电机功率小于7。5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管挪动式安装。
污水集水池采取潜水排污泵排水时,应设潜水排污泵固定自耦安装,不便潜水排污泵检修。潜水排污泵应能主动启停和现场手动启停。多台潜水排污泵潜水排污泵可并联交替运行,也可分段投入运行。